Разделяне на проводника на писалката на pe и n. FORUMHOUSE: дезинформация относно разделянето на проводника на PEN. Мястото на разделяне на PEN проводника на PE и N

22.06.2020
В случаите, когато не могат да се осигурят условия за електрическа безопасност в системата TN, се използва система TT със задължителна защита на всички RCD вериги.
Системата ТТ е система, в която неутралата на електрозахранването е стабилно заземена и откритите проводими части на електрическата инсталация са заземени посредством заземително устройство, електрически независимо от стабилно заземената неутрала на източника.
Когато използвате TT система, всички линии трябва да бъдат защитени от RCD 10 - 30 mA.

Пример на фигура 2.

Ключови точки на схемата TT:
- Нулевият проводник от въздушния електропровод не е свързан към локалното заземително устройство и шината PE.
- Всички линии трябва да бъдат защитени с RCD (за защита в случай на индиректен контакт и от прехвърляне на потенциал към местния PE проводник и PEN проводник на въздушната линия). Тъй като само RCD осигуряват изключване в случай на прекъсване на фазата на тялото на електрически уред, а RCD традиционно се считат за по-малко надеждно устройство от автоматичните машини, дублирането на RCD е желателно.
- За защита срещу директен и индиректен контакт се използват RCD с чувствителност 10 mA и 30 mA.
- Трябва да се използват потискачи на пренапрежение (мълниеотводи) за защита на оборудването и окабеляването от пренапрежение на мълния.
- Устойчивостта на разпространение на локалното заземително устройство трябва да отговаря на условието:
Ра*Я<= 50 В,
където Ia е работният ток на защитното устройство;
Ra - общото съпротивление на заземителния проводник и заземителния проводник, когато се използва RCD за защита на няколко електрически приемника - заземителният проводник на най-отдалечения електрически приемник.
Тоест, при RCD от 100 mA, Ra трябва да бъде не повече от 500 ома, дори заземен електрод под формата на единична вертикална лента с дължина 2-3 m в повечето случаи ще осигури такова съпротивление с добър резерв.
Въпреки това, за помещения с повишена опасност, допустимото контактно напрежение трябва да бъде намалено, обикновено се използва 12V вместо 50V и съответно допустимото съпротивление на заземяване трябва да бъде намалено.
- Сградата трябва да има система за изравняване на потенциала, свързана или комбинирана с PE шина на главното разпределително табло.

Предимства на веригата TT:
- Премахването на потенциала от PEN на въздушната електропровода към заземените корпуси на електрическите уреди е изключено в случай на авария на въздушната линия. В ТТ няма опасен потенциал за случаите, когато основната нула изгаря.
- Електрическата безопасност не зависи от състоянието на въздушната линия.
- Незначителен ток през заземителя в нормално състояние.

Недостатъци на схемата TT:
- Защитното автоматично изключване се осигурява само от RCD, тъй като токът на късо съединение към земята е недостатъчен за надеждна работа на машините. Ако RCD се повреди и настъпи прекъсване на фазата на заземеното тяло на електрическия уред, последният ще бъде под опасен потенциал за дълго време, освен това потенциалът ще бъде прехвърлен към PEN проводника на мрежата. Прекъсвачите в системата TT защитават само електрическото окабеляване (срещу претоварване и късо съединение "фаза-работна нула").
- Рискът от гръмотевични пренапрежения между локалното заземително устройство (PE проводник) и тоководещите части (нулеви и фазови проводници), което може да доведе до повреда на окабеляване, RCD, домакински уреди.
- Системата ТТ изисква квалифицирана поддръжка. Необходимо е да проверявате работата на RCD поне веднъж месечно с помощта на тестовия бутон. Състоянието на заземяването трябва да се проверява редовно.

Здравейте, скъпи читатели и посетители на сайта.

Днес реших да ви разкажа къде и как правилно да разделя PEN проводника на PE и N. Тази идея беше предизвикана от безкрайни спорове и дискусии на тематични форуми.

В тази статия, позовавайки се на параграфите на действащите нормативни документи (PUE, PTEEP, различни GOST), ще се опитам да ви дам окончателния правилен и изчерпателен отговор на този въпрос.

Първо, нека решим защо трябва да отделим PEN проводника. За да направим това, нека се обърнем към последната, клауза 7.1.13, където се казва, че:

Това означава, че всички електрически инсталации с напрежение 380/220 (V) трябва да имат заземителна система TN-S или в краен случай TN-C-S. И какво да правим, когато ние в Русия все още сме направени по остарели стандарти със системата за заземяване TN-C.

По този начин, при всяка реконструкция (промяна) или модернизация на електрическата инсталация, а също и ако не сте безразлични, трябва да преминете от заземителната система TN-C към по-модерни TN-S или TN-C-S, но в същото време е необходимо да се раздели PEN проводникът на нулев работен N и нулев защитен PE и освен това правилно. Тук започват объркването и постоянните разногласия.

Ще дам пример с щита за достъп на една от жилищните сгради, където прекарахме - ужас:

В тази статия няма да се съсредоточа върху заземителните системи, защото. Писах за всеки поотделно, като посочих техните предимства и недостатъци. Прочети:

Така че, нека да преминем към въпроса за разделянето на PEN проводника на нулев работен N и нулев защитен PE.

Как да разделя PEN проводник на PE и N?

За да представя по-добре написаното по-долу, ще дам примери от моята практика с реални снимки. Като пример, помислете за захранването на жилищна сграда, като "Хрушчов".

PUE, клауза 1.7.135:

Обяснявам:от мястото, където PEN проводникът е разделен на нулев работен N и нулев защитен PE, по-нататъшното им свързване (обединяване) е забранено.

На мястото на разделяне, в нашия пример това е VRU-0,4 (kV), са монтирани две гуми (или скоби), които трябва да бъдат свързани помежду си и маркирани:

  • автобусът PE или се нарича още GZSH (писах за него по-подробно в статията за)
  • гума N

Всяка тел или прът от същото сечение и материал може да служи като джъмпер. Някои от моите инсталират два джъмпера в краищата на тези гуми, което по принцип не противоречи на изискванията на PUE.

Подчертавам, че шините или скобите трябва да имат отделни точки на свързване за съответните PE и N проводници, а не да се свързват на едно място за един болт или скоба.

Шината N е монтирана на специални изолатори, а шината PE (GZSH) е фиксирана директно към кутията VRU-0,4 (kV).

Четем PUE, клауза 1.7.61:


И сега трябва да заземим отново шината PE (GZSH), към която е свързан PEN проводникът на входния кабел. Горният параграф казва, че естествените заземителни проводници могат да се използват като повторно заземяване. Препоръчвам ви да инсталирате заземител, накратко - Z.U. Можете да прочетете как можете да го направите сами в моята статия за.

След инсталирането на заземителя (Z.U.) е необходимо. Това ще ви помогне в мястото на пребиваване.

Ако съпротивлението на монтираното заземително устройство отговаря на изискванията на PTEEP и PUE, тогава свързваме шината PE (GZSH) с нашето заземително устройство с помощта на заземителен проводник. Е, това е всичко, от тази точка на електрическата инсталация, уводният PEN проводник е разделен на нулев работен N и нулев защитен PE проводник.

Схеми за разделяне на PEN проводници

Ще дам пример за трифазна входна схема към мрежата:

Оформлението на горната верига може леко да варира. Например, вместо въвеждаща машина, може да се монтира триполюсен ножов превключвател, а вводните предпазители и се монтират след брояча. По подобен начин вместо тях могат да се монтират предпазители.

Да преминем към един добър пример: жилищна многоапартаментна 4-етажна сграда се захранва от трансформаторна подстанция (ТП), разположена в двора, с кабел AVBbShv (4x70).

Въвеждащият кабел на марката AVBbShv 2 (3x70) се полага към ASU с две нишки.

Три кабелни жила са фазови проводници (A, B, C), свързани към входния триполюсен ключ. Като PEN проводник се използва металната обвивка на входния кабел, който е свързан директно към PE шината (GZSH).

След встъпителния ножов превключвател са монтирани въвеждащи предпазители PPN-35 с номинална стойност 250 (A) и коефициент на трансформация 200/5. За защита срещу групови натоварвания, в нашия пример, това е основното електрическо окабеляване (щрангове) на входове, се използват предпазители PPN-33 с номинал 50 (A).

Ето пример за еднофазна входна верига за частна къща или вила, захранвана от двупроводник с допълнително отделяне на PEN проводника във входния щит:

Тук искам да добавя, че въвеждащата машина трябва да бъде монтирана в пластмасова кутия, за да може да се запечата, в противен случай могат да възникнат проблеми с организацията на захранването при влизане в електрическата инсталация и. И също така ви моля да отбележите, че нулевите шини N1 и N2 НЕ са свързани помежду си.

Все пак съм по-склонен към точно такава монофазна схема на захранване у дома с отделянето на PEN проводника във входния щит и винаги го препоръчвам и съветвам.

Но много експерти, включително моите колеги "в магазина", често се позовават на съществуващия в момента GOST R 51628-2000, който, между другото, беше последно редактиран през март 2004 г. И там се препоръчва да се използва следната схема за еднофазно захранване на еднофамилни и селски жилищни сгради:

Моето мнение по този въпрос е следното: и двете схеми са правилни, но все пак е по-добре да се обърнете към по-новите издания на NTD (имам предвид PUE) и да се придържате към техните норми и изисквания, за които говорих в началото на тази статия .

Забравих да кажа: не забравяйте да защитите "дома" си от или превключване на различни електрически съоръжения, като използвате SPD или. В следващите статии ще говоря за това по-подробно - абонирайте се за получаване на новини по пощата.

След разгледаните опции за схемите, бих искал да припомня EIC, клауза 1.7.145:


След като надстроихте входния си щит, инсталирахте PE (GZSh) и N гуми там, завършихте инсталирането на зарядното устройство. (заземен контур), тогава трябва да обърнете внимание на следния параграф 7.1.87 и параграф 7.1.88 от 7-мо издание на PUE, който казва следното:

Както се вижда от параграф 7.1.87, системата за изравняване на потенциала трябва да се извърши на входа на сградата, т.е. това е още един аргумент в полза на разделянето на PEN на нулев работен N и нулев защитен PE на входа на сградата, т.е. във ВРУ. Прочетете за това по-долу.

Надявам се, че разкрих напълно темата за разделянето на PEN диригента, но в края на статията реших да отговоря на най-често срещаните въпроси, които все още могат да възникнат в процеса на четене.

Мястото на разделяне на PEN проводника на PE и N

Най-често срещаният (вероятно) въпрос, който постоянно ви кара да общувате активно на тематични форуми, е мястото, където е отделен PEN проводникът. Има два възможни отговора – единият е правилен, а другият не е съвсем.

Да започнем с правилния.

1. Въвеждаща разпределителна уредба (ASU)

Най-правилното място за разделяне на PEN проводника на PE и N е VRU-0,4 (kV) или VRU-0,23 (kV) на отделна сграда. Самостоятелна сграда в нашето разбиране е жилищна сграда, вила, градинска сграда и др.

Има едно условие, което не мога да не спомена: трябва да се извърши захранването на отделна стояща сграда, чието сечение трябва да бъде не по-малко от 10 кв. мм за мед или 16 кв. мм за алуминий. Това е ясно посочено в PUE, клауза 1.7.131:


Как да разберете това: ако вашата вила, къща или друга отделна сграда се захранва от кабел, чието напречно сечение е по-малко от посоченото в клауза 1.7.131, тогава захранването му трябва да бъде осигурено от системата TN-C-S, т.е. с отделни проводници PE и N. Има случаи, когато отделна сграда (например баня) се захранва през системата TN-C с кабел с по-малко напречно сечение, отколкото позволява параграф 1.7.131 - в този случай PEN проводник трябва да бъде разделен на друго място - по-близо до източника на захранване, например в разпределителното табло, откъдето се захранва тази сграда (баня).

Ето още един важен аргумент в полза на нормите и изискванията на PUE за разделяне на PEN проводника - това е GOST R 50571.1-2009. Раздел 312.2.1 ясно посочва къде и как точно трябва да се раздели PEN проводникът. цитирам:


Входът на електрическа инсталация за жилищна сграда или частна къща е вводно разпределително устройство (ASU).

И сега - не много добър вариант ...

Много често посетителите на моя сайт, както и различни форуми, постоянно се интересуват от въпроса за разделянето на PEN Explorer в .

Отговарям: виж точка 1.

Ако не сте убедени, тогава знайте, че отделянето на PEN проводника на подовия панел е грубо нарушение на съществуващия проект за електрическо окабеляване на жилищна сграда. Следователно нямате право да се намесвате в съществуващата верига с вашата инсталация. Не дай Боже, ако нещо се случи след интервенцията, тогава на първо място ще носите пълна отговорност за това: глоба, административна или наказателна отговорност.

Добре, взехме решение за това (надявам се), но какво да правим и как да преминем от системата TN-C към системата TN-C-S?

Пътища за решение за мигриране от система TN-C към система TN-C-S

Какво да те посъветвам тук?

1. Изчакайте възможността да включите вашата жилищна сграда в списъка за основен ремонт, в съответствие с текущата федерална програма. В този случай всичко ще бъде безплатно за вас. Остава въпросът дали къщата ви изобщо ще бъде включена в тази програма. Можете да разберете това в офиса на вашата управляваща компания.

2. Платете за услугите на специалисти, които ще изготвят проект, ще го координират във всички случаи и ще извършат основен ремонт на електрическото окабеляване на цялата жилищна сграда или, в краен случай, прехвърлете къщата си на TN-C-S система, инсталирайте нов ASP, поставете нови проводници на магистрали (щрангове) и те ще ви донесат пълноправен "трижилен" във вашия апартамент: фаза, нула и "земя".

Този финансов вариант ще се окаже доста скъп, затова четем третия вариант, който също има право на живот.

3. Свържете се с всички наематели на къщата (поне мнозинството) с управляващата компания (Великобритания) с предложение за ползотворно и тясно сътрудничество. Например, можете да инсталирате заземяващо устройство (земна верига), говорих за това подробно, или да помогнете при полагането на електрически мрежи (щрангове) на подовете. Така да се каже, да действаме "заедно" ... Е, проектът за всички промени, разбира се, ще падне върху плещите на Наказателния кодекс.

Може би тази опция е по-подходяща за членове на HOA, но въпреки това можете да опитате. В резултат на това с общи усилия къщата ви вероятно ще бъде прехвърлена към системата TN-C-S, по подовете или шахтите ще бъде положена петжилна главна (щранг) и ще трябва да донесете само трижилен вход до вашия апартамент при възможност.

Какво да направите, когато окабеляването в апартамента е направено според съвременните изисквания на PUE, а захранващата линия все още е двупроводна?

Отговарям: в този случай всичко е много просто. В панела на апартамента свързвате всички защитни PE проводници към вашата PE шина, но не свързвате самата PE шина никъде и я оставяте „във въздуха“, докато къщата ви не бъде прехвърлена към системата TN-C-S.

P.S. Е, може би ще завърша дългата си история за раздялата на диригента на PEN. Готови да изслушаме всички ваши въпроси и коментари. Благодаря за вниманието.

Захранването на електрическа мрежа на къща или апартамент се извършва с еднофазен (по-рядко трифазен) електрически ток от 220 V. Разпределението на напрежението към потребителите се извършва с помощта на трифазна мрежа чрез четири проводника, един от които е нула. Еднофазно захранване означава, че една от трите фази и нулев проводник, общи за всички консуматори, идват до крайния консуматор (къща, апартамент). При равномерно натоварване токът в нулевия проводник е наличен само при потребителите. След комбиниране на всички проводници в трифазна верига няма ток в нулевия проводник. Ще разкажем в статията как PEN проводникът е разделен на pe b и n.

Електрическа връзка в стари къщи

Според старите стандарти в захранващата трансформаторна подстанция е направен заземяващ контур, който е свързан към нулевия проводник (такава връзка се нарича нулиране). Проводник, свързан към заземяващата верига и подходящ за потребители, се нарича PEN проводник. Той едновременно изпълнява функциите на работник (при заглушаване, токът се връща към подстанцията) и защитен проводник.

Такава система за захранване се нарича TN-C и все още се използва в стари къщи.

Гнездата в апартаменти с TN-C нямат заземителни клеми. За да се предпазят потребителите от токов удар по време на затваряне на фазите към корпуса вътре в оборудването, нулевият проводник е свързан към заземяващата клема на устройството, т.е. се извършва заземяване.

Има опасност от токов удар, ако нулевият проводник се скъса между консуматора и захранващата подстанция. За да се повиши безопасността, в близост до къщата е инсталиран допълнителен заземяващ контур и свързан към нулевия проводник вече от страната на потребителя.

Промяна на старата захранваща система TN-C, за да съответства на системата TN-C-S


PE проводникът е допълнително свързан към заземяващото устройство на къщата (извършва се повторно заземяване).

За да се прехвърли захранващата система към по-усъвършенстван TN-C-S, PEN проводникът е разделен на PE - защитен и N - неутрален. Съгласно своя принцип системата TN-C-S се състои в това, че подходящият за къщата PEN проводник на входно-разпределителното устройство (ASU) е разделен на две отделни и в тази форма се приближава до крайния потребител.


Конструкцията на гнездата е такава, че при включване първо се затварят клемите за заземяване и едва след това клемите с фазови и нулеви проводници. Неутрален (неутрален проводник служи за пренос на електрическа енергия към консуматора и защитен за осигуряване на безопасност.

Организация на системата TN-C-S в съответствие с Правилата за електрическа инсталация (PUE)

Параграф 1,7,135 от PUE уточнява как точно да разделите PEN проводника на отделни и независими PE и N. За да направите това, в точката на разделяне (разделяне) на PEN проводника са предвидени отделни шини или клемни блокове за свързване PE и N проводници. Отделените шини са свързани помежду си с джъмпер. Входният PEN проводник на захранващата линия е свързан към PE шината на проводника.

важно! Не е позволено повторно комбиниране на проводниците PE и N след точката на разделяне.Правилата за инсталиране на електрически инсталации (клаузи 1, 7, 145) забраняват инсталирането на всякакви превключващи устройства и устройства във веригите на PE и PEN проводници. Изолацията на проводниците PEN, PE и N трябва да бъде същата като тази на фазовите проводници, а напречното им сечение трябва да се определи от таблицата:

Входно-разпределително устройство (ASU)

Именно в ASU PEN проводникът е разделен на PE и N. За да направите това, той осигурява отделни шини PE и N, които са свързани помежду си с джъмпер. Шините PE и N са изработени от мед, в краен случай от алуминий.

важно! Невъзможно е да се закрепят медни проводници директно към алуминиевата шина, за да се избегне появата на електрохимична двойка. Необходимо е да се използват стоманени шайби, които се поставят между шината и медната сърцевина. Алуминиевите проводници също са прикрепени към медната шина.

Гумите трябва да бъдат свързани от двата края или в средата с джъмпери с напречно сечение не по-малко от гумите. Само болтова връзка. PE шината е прикрепена директно към основата, а N шината е прикрепена чрез диелектрични (изолационни) уплътнения.


При инсталиране на окабеляване във входния щит трябва да се спазва препоръчителният цвят на проводниците. Това ще помогне да се избегнат обърквания и инциденти в бъдеще. Приемат се следните цветове на проводниците:

  • Фаза А (L1) - жълта;
  • Фаза B (L2) - зелена;
  • Фаза C (L3) - червена;
  • Неутрален проводник (N) - син;
  • Защитен проводник (PE) - жълто-зелен.

Надеждно заземяване на PE проводника на ASU

За да инсталирате заземителен контур, се нуждаете от три щифта, изработени от валцована стомана с диаметър най-малко 16 мм и дължина 3 м. Те се забиват в ъглите на равностранен триъгълник в предварително изкопан изкоп с дълбочина 30-50 см , Страните на триъгълника трябва да бъдат 2,5 - 3 м. Горните краища на щифтовете са заварени между стоманена лента с размери 4x30 mm.


Съвет #1 Разстоянието от земния контур до стената на сградата трябва да бъде от 1 до 6 m.

Вместо валцована стомана е разрешено да се използва тръба с диаметър най-малко един инч и четвърт с дебелина на стената 3,5 mm или стоманен ъгъл 50x50 mm. За да се улесни шофирането, краищата на щифтовете трябва да бъдат заточени с импровизиран инструмент. Точките за заваряване и свързващата шина трябва да бъдат добре боядисани, за да се предпазят от корозия. важно! Заземяващите щифтове не трябва да се боядисват!

Проводник от стомана или мед се полага от веригата към PE шината. Сечението на стоманения проводник трябва да бъде най-малко 100 mm2, а това на медния проводник трябва да съответства на сечението на PE проводника или повече. След инсталирането на заземяващата верига от електроснабдителната организация е необходимо да се измери съпротивлението на разпространение на заземителната верига. То трябва да бъде не повече от 10 ома, когато се захранва от трифазен ток с линейно напрежение 380 V (фазово напрежение - (220 V).

Грешки при разделянето на PEN проводника на PE и N

Най-честата грешка при отделно полагане на PE и N проводници е да ги слеете зад точката на разделяне. В нормалното състояние на оборудването не трябва да протича ток през PE проводника и в резултат на комбинацията той започва да работи като работна нула (неутрален проводник). В резултат на това - неправилна работа на устройства за остатъчен ток (RCD). Често срещана грешка е да се инсталират джъмпери между нулата и заземяващия контакт (PE) на контакта. Най-тежките последици от такава комбинация възникват в случай на прекъсване на нулевия проводник до точката на свързване в изхода.

Втората грешка е внедряването на отделни заземителни контури за различни устройства в една и съща сграда. В този случай възниква потенциална разлика в различните краища на PE проводника, което ще доведе до протичане на ток в PE проводника. Ако PE между устройствата бъде прекъснато, може да възникне токов удар. Освен това такава връзка може да причини неизправности на цифровото оборудване.

Третата грешка е използването на проводник на строителна арматура или водопроводни тръби като заземителен проводник PE. Домашните фитинги не гарантират надежден контакт със земята, а водопроводът може да има места, повредени от корозия или непроводими пластмасови вложки. Ако PE заземяването е направено към водоснабдяването в няколко апартамента, тогава може да възникне ситуация като при втората грешка.

Съвет #2 Съгласно параграфи 1, 7, 61. PUE за заземяване на PE проводника на входа на сградата се препоръчва използването на естествени заземителни електроди.

ЧЗВ

Въпрос номер 1. Защо се обръща толкова много внимание на въпроса за цветните проводници?

Боядисването не влияе по никакъв начин на работата, но улеснява работата при ремонт или промяна на инсталацията. Особено ако го правят различни хора.

Въпрос номер 2. Защо е невъзможно да се инсталират комутационни устройства в PE веригата на проводника?

Когато фазовият проводник е затворен в устройството, на неговия корпус, в случай на прекъсване на PE проводника, ще има животозастрашаващ потенциал.

Въпрос номер 3. Защо не можете да боядисвате заземяващите пръти, защото боядисването предпазва от корозия?

В допълнение към защитата срещу корозия, слоят боя действа като изолатор, отричайки защитните свойства на земята.

Въпрос номер 4. Каква е опасността от свързване на медни и алуминиеви проводници?

Комбинацията от мед и алуминий образува електрохимична двойка (подобна на структурата на солните батерии). В резултат на това интензивната корозия на проводниковите материали започва с образуването на непроводим слой от оксиди.

При което PEN проводникът е разделен на два отделни проводника: защитен PE и нула N. Те изпълняват различна функция, която е необходима за целите на електрическата безопасност. В тази статия бихме искали да ви кажем къде трябва да се извърши разделянето на PEN проводника на PE и N според PUE.

Защо трябва да разделите PEN проводника

PEN проводникът е работен и защитен неутрален проводник, комбиниран в един проводник. Системите за захранване, които преди това са били използвани и наречени, съдържат точно такъв проводник, който комбинира нула и земя. Такава система е потенциално опасна и не осигурява условия за защита срещу увреждащи фактори на електрически ток в случай на повреда на PEN. Ако посоченият проводник по някакъв начин се окаже неработещ, тогава електрическата инсталация ще бъде както без работещ неутрален проводник, така и без защитно заземяване.

В момента системата TN-C е заменена от по-модерната система за електрическа безопасност TN-C-S или. Използването му за електрически приемници, свързани от мрежа 380/220V, се съдържа в точка 7.1.13 (вижте). В същия параграф се препоръчва превключване на жилищни и обществени сгради по време на тяхната реконструкция от ниско напрежение 220/127 V и заземителна система TN-C към напрежение 380/220 V с TN-S или TN-C-S заземителна система.

Ако живеете в стара частна къща или "Хрушчов", тогава е вероятно типът на заземителната система във вашия дом да е TN-C. В жилищна сграда, ако има PEN проводник (вижте фиг. 1), връзката му се извършва етаж по етаж в общи щитове.

Ако има прекъсване на PEN проводника или контакт в щита и фазата не се изключва и електрическата инсталация на апартамента остава под напрежение, докато защитният проводник няма да работи. Всъщност при докосване на части под напрежение на оборудването човек ще бъде изложен на електрически ток и защитата няма да работи.

В частна къща подобно явление може да се наблюдава с комбиниран PEN проводник. Разликата е, че частна къща може да няма подови щитове, но има един въвеждащ щит.

За да свържете цялото оборудване, включително защитните контакти в гнездата, към заземителната система, е необходимо да прехвърлите заземяването TN-C към TN-C-S, т.е. да разделите PEN проводника на два независими проводника PE и N.

В допълнение към PUE, изискването за отделяне на комбинирания PEN проводник на входа към електрическите инсталации на жилищни и обществени сгради, търговски предприятия, медицински институции се съдържа в (клауза 312.2.1).

Как се извършва деление

В жилищни сгради: частни къщи, вили и дачи, това трябва да се направи в уводните табла за измерване на измервателния уред, а в жилищни сгради и други сгради това може да се направи в ASU.

След като проводникът е разделен на N и PE във входния щит PEN, е забранено по-нататъшното им комбиниране на друго място от електрическата инсталация по пътя на разпределението на енергията. Това изискване е заложено в клауза 1.7.131 от PUE (вижте).

Изискванията на PUE също определят, че при инсталиране на мястото, където PEN проводникът е разделен на нулеви защитни и нулеви работни проводници, е необходимо да се осигурят отделни скоби или шини за проводници, свързани помежду си. PEN проводникът на захранващата линия трябва да бъде свързан към клема или (разединителна шина, Фиг. 2) или към неутрална шина за защитен проводник.

Ако няма превключващо устройство или на входа, тогава използването на освобождаващата шина губи смисъл, тъй като създава ненужни болтови връзки, където контактът може да се влоши.

Следователно е необходимо да има две шини за разделяне на проводника. Една шина ще трябва да се използва за свързване на нулеви защитни проводници, втората - за нулеви работници.

По време на монтажа двете шини могат да бъдат свързани помежду си с кабелен джъмпер. Входният комбиниран PEN проводник е свързан първо към шината PE и след това джъмперът се отстранява от тази шина към шина N.

В съответствие с изискванията на PUE (клауза 1.7.61), когато се използва системата TN, се изисква повторно заземяване на PE и PEN проводниците на входа към електрическите инсталации на сгради, както и на други достъпни места , използвайки преди всичко. Съпротивлението на заземителния електрод за повторно заземяване не е стандартизирано.

Ако няма естествени заземителни проводници, тогава се монтира изкуствен и се свързва към шината PE, към която вече е свързан PEN проводникът.

При еднофазен и трифазен вход принципът на разделяне на дадения проводник е един и същ. Разликата е, че в еднофазната захранваща система има един входен фазов проводник, а в трифазната - трифазни проводници.

В нови апартаменти със заземителна система TN-C-S, разделянето на комбинирания проводник на нулев работен и нулев защитен се извършва в главното разпределително табло. Два проводника вече преминават от него отделно към подовата дъска и към апартаментите, както е показано на диаграмата по-долу: